[懸賞] PKPM程序中定義了耐火等級及涂料類型,為什么有些構件還是沒有進行防火設計?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
goal 發表于 2019-11-10 08:49:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5幸福指數
PKPM程序中定義了耐火等級及涂料類型,為什么有些構件還是沒有進行防火設計?

最佳答案

查看完整內容

當構件的荷載比接近于1的時候,無論怎么增加涂層的厚度都不能滿足需要達到的耐火等級要求,程序便無法進行設計,此時就需要調整構件尺寸或耐火等級使其滿足設計要求。用戶可以通過構件信息,來查看是否屬于此種情形。
張慶芳一級結構 張慶芳二級結構 蘭定筠技巧題解 蘭定筠一級實戰 蘭定筠二級實戰 蘭定筠模塊化 蘭定筠速查手冊 施嵐青一級結構 施嵐青二級結構 朱炳寅一級結構 朱炳寅二級結構 朱炳寅四大名著
2層樓
lh2626 發表于 2019-11-10 08:49:48 | 只看該作者
當構件的荷載比接近于1的時候,無論怎么增加涂層的厚度都不能滿足需要達到的耐火等級要求,程序便無法進行設計,此時就需要調整構件尺寸或耐火等級使其滿足設計要求。用戶可以通過構件信息,來查看是否屬于此種情形。
回復

使用道具 舉報

3層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-2 10:36:48 | 只看該作者
有的構件應該是本身能滿足耐火等級所規定的的時間,可能就不需要驗算了

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

4層樓
生活如是 發表于 2019-12-8 08:24:11 | 只看該作者
防火設計確實要好好研究一下,現在防火規范也是在不斷的更新,說明對防火的要求是很重視的