楚卓結構聯盟

 找回密碼
 快速注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

打印 上一主題 下一主題

[懸賞] 地下室防滲漏,從設計角度有哪些有合理的做法?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1層樓
wan_cy 發表于 2019-1-7 16:10:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20幸福指數
地下室的滲漏問題,既有施工的問題,又有設計的問題
從現行的設計規范和圖集,以及現場的施工情況來看。一次性現澆的部分,通常質量都比較好。問題出最多的是兩個地方。
一是后澆帶,雖然每次交底都對施工的要求,保護的要求都反復強調,但是還是不盡如人意,想知道從設計角度,哪種節點最能保證施工質量?
二是通道的接口留縫,采用變形縫留縫的通道口,幾乎沒有不出問題的,多多少少都有漏水的問題,同樣,想知道從設計角度,哪種節點最能保證施工質量?
可以截圖,也可以直接給出圖集編號,歡迎您共享你的經驗。

最佳答案

查看完整內容

現在這個其實是比較普遍的問題,我們一般的處理方式就是盡量不留縫,都通過后澆帶來解決這個問題,后澆帶嚴格按規范施工,措施加強采用止水鋼板,高一等級的微膨脹砼,附加的防水層不斷開,采用超前止水的做法,后期反應效果不錯,沒有接到滲漏的反饋。
張慶芳一級結構 張慶芳二級結構 蘭定筠技巧題解 蘭定筠一級實戰 蘭定筠二級實戰 蘭定筠模塊化 蘭定筠速查手冊 施嵐青一級結構 施嵐青二級結構 朱炳寅一級結構 朱炳寅二級結構 朱炳寅四大名著
2層樓
weiboc 發表于 2019-1-7 16:10:43 | 只看該作者
現在這個其實是比較普遍的問題,我們一般的處理方式就是盡量不留縫,都通過后澆帶來解決這個問題,后澆帶嚴格按規范施工,措施加強采用止水鋼板,高一等級的微膨脹砼,附加的防水層不斷開,采用超前止水的做法,后期反應效果不錯,沒有接到滲漏的反饋。
回復

使用道具 舉報

3層樓
ddgghh 發表于 2019-1-7 16:15:35 | 只看該作者
后澆帶的做法很多,具體可以參照規范或圖集的做法,至于哪一個好,估計也不存在這個問題。只要施工措施、材料、養護到位。后澆帶的留設和長度、寬度,土層、承載力、深度都有很大的關系。
回復

使用道具 舉報

4層樓
thinker 發表于 2019-3-12 12:43:18 | 只看該作者
如果是頂板部位的話,3樓做法就不錯,側墻漏水主要原因我覺得是后期的肥槽填土下沉導致的防水層拉裂,比較好的方法是防水外側砌筑防水保護墻,效果要好些。
回復

使用道具 舉報

QQ|網站聲明|小黑屋|浙公網安備33010602001135號,浙ICP備12031649號-2|楚卓結構聯盟

GMT+8, 2020-7-24 05:13 , Processed in 0.037568 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表