aiaicwj 發表于 2015-10-26 09:52:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.按高規JGJ3-2010的7.2.5條,對于一般剪力墻結構,一級剪力墻底部加強部位以上的彎矩和剪力要乘以增大系數1.2、1.3,條文說明說是保證底部加強部位出現塑性鉸,那么,一級的底部加強部位的彎矩設計值要不要調整呢?一般來說,底部加強部位不是更重要嗎?若是不用調整,底部加強部位的設計是不是變的安全性?    二,三級剪力墻底部加強部位的彎矩要不要調整呢?高規7.2.6條只要求調整剪力。
   2.高規7.2.5條只說一級的非底部加強部位彎矩剪力要調整,二級,三級的非底部加強部位的彎矩剪力呢?(特一級的3.10.5條有規定),沒規定的是不是說不調整?
   大家知道怎么處理這些疑惑呢?

張慶芳一級結構 張慶芳二級結構 蘭定筠技巧題解 蘭定筠一級實戰 蘭定筠二級實戰 蘭定筠模塊化 蘭定筠速查手冊 施嵐青一級結構 施嵐青二級結構 朱炳寅一級結構 朱炳寅二級結構 朱炳寅四大名著
2層樓
tech0214 發表于 2015-10-27 16:45:51 | 只看該作者
說白了放大加強區的抗剪能力就是人為的控制建筑在大震下的破壞形式:剪力墻底部的彎矩最大,剪力也是最大的,為了達到大震不倒的目標,必須保證強剪弱彎,即保證底部在大震時彎曲破壞而不是剪切破壞。通過人為加大底部的抗剪承載力,避免發生剪切破壞,同時抗彎承載力不調整不放大,為了使大震時彎曲破壞,彎曲破壞是延性破壞
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3層樓
sfwfanray 發表于 2019-12-19 09:14:26 | 只看該作者
一級剪力墻底部加強部位以上的彎矩和剪力要乘以增大系數1.2、1.3,條文說明說是保證底部加強部位出現塑性鉸,所以一級的底部加強部位的彎矩設計值也要調整

打賞幸福指數

參與人數 1 +1 收起 理由
goal + 1 感謝積極參與問題答疑,技術交流促進進步!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4層樓
了了 發表于 2020-4-10 16:59:01 | 只看該作者
對于一級剪力墻,為了更有把握使塑性鉸出現在底部加強部位,保證其他部位不出現塑性鉸,因此加大底部加強部位以上部位的彎矩設計值,二三級無此要求